摘要如下:
IEC60870-5-103規約描述了兩種信息交換的方法,第一種方法是基于嚴格規定的應用服務數據單元和為傳輸“標準化”報文的應用過程,第二種方法使用了通用分類服務,以傳輸幾乎所有可能的信息。(見規約Page1 范圍和目的)。
IEC-103(深圳所)兩種方法都采用。利用第一種方法來實現校時、信號復歸、傳輸保護事件、告警、狀態量和故障錄波數據;利用第二種方法來實現定值(包括修改定值)、測量值、軟壓板(控制字)(包括修改軟壓板(控制字))的傳輸。下面是其詳細列表(括號中是涉及到的主要長幀報文)。
1. 保護動作事件 (ASDU2)
2. 保護告警信息 (ASDU1)
3. 保護狀態信息 (ASDU1)
4. 故障錄波
(ASDU23/ASDU24/ASDU25/ASDU26/ASDU27/ASDU28/ASDU29/ASDU30/ASDU31)
5. 讀取定值(通用分類服務,ASDU10,ASDU21)
6. 修改定值(通用分類服務,ASDU10)
7. 讀取測量值(通用分類服務, ASDU10,ASDU21)
8. 讀取軟壓板(控制字)(通用分類服務, ASDU10,ASDU21)
9. 修改軟壓板(控制字)(通用分類服務,ASDU10)
10. 校時(ASDU6)
11. 信號復歸(ASDU20)