--  [求助]遠動的數字數據如何從通信機房到遠動機房

我們現在新上的遠動設備要求使用數字通道,我們可以使用PCM的V.24通道為遠動傳輸數據,但是問題從我們通信機房的PCM下來,到遠動機房距離大約有150米,請問可以采用什么方式將信號引過去,我聽遠動的人說他們那邊的接口是RS232,是不是還需要轉換,而且RS232的傳輸距離大約是15米,能傳輸過去嗎?哪位使用過這種情況,是如何解決的?請賜教。


--  作者:新月彎刀
--  發布時間:2005/11/22 8:25:32
--  
64K傳輸的可以直接用屏蔽電纜,距離可以達到700米左右,V.24通道傳輸應該可以采用光電轉換器進行轉換即可。請高手賜教。
--  作者:zz
--  發布時間:2005/11/25 13:00:00
--  
有道理圖片點擊可在新窗口打開查看
--  作者:侯賽因
--  發布時間:2005/12/21 11:15:45
--  

RS232轉光纖,光纖轉V.24應該可行。


--  作者:季向兵
--  發布時間:2006/2/16 15:07:03
--  

要解決這個問題請聯系我!

季向兵:13852714676,QQ:105073668


--  作者:紫光東升
--  發布時間:2006/3/2 11:02:31
--  
只有150米,好像使用光纖有些造價太高,市場上有很多類似的長線驅動器,而且,如果使用rs485接口的話,1000米也可以傳到阿
--  作者:鴿子情緣
--  發布時間:2006/8/28 9:39:04
--  
用光纖是浪費呀...
--  作者:月夜繁星
--  發布時間:2006/9/7 16:35:44
--  

用光纖是有點造價高,但是它的可靠性高。


--  作者:瀟湘煙雨
--  發布時間:2006/10/3 16:09:29
--  
150米還用光纜!奢侈!圖片點擊可在新窗口打開查看
--  作者:紫風
--  發布時間:2006/10/4 16:25:07
--  
使用一對PCM,全部采用v.24卡板呢?
--  作者:IEC104
--  發布時間:2006/11/12 0:00:02
--  

如果你的PCM有RJ45接口的話,直接用五類雙絞線引至遠動設備,在遠動設備前加一個RJ45轉RS232接口就行。。。。


--  作者:阿里
--  發布時間:2006/11/12 22:32:14
--  

232轉485,簡單易行實用加便宜維護簡便


--  作者:新月彎刀
--  發布時間:2006/11/12 22:45:27
--  
以下是引用阿里在2006-11-12 22:32:14的發言:

232轉485,簡單易行實用加便宜維護簡便

有道理。


--  作者:IEC104
--  發布時間:2006/11/12 23:17:39
--  
個人感覺主要是看PCM提供什么接口,如果PCM提供485,那當然好,但是PCM一般都是RJ45和光接口,那最好是用RJ45轉232了。。。
--  作者:客人
--  發布時間:2006/11/13 13:13:10
--  


--  作者:阿里
--  發布時間:2006/11/13 13:21:18
--  

樓主說了“我們可以使用PCM的V.24通道為遠動傳輸數據”

所以:pcm端v.24轉485,對端485轉232。簡單。

一般rs232是pcm數字接口的標配,RJ45和光接口也許要另外定制板卡。

[此貼子已經被作者于2006-11-13 13:22:18編輯過]

--  作者:IEC104
--  發布時間:2006/11/14 10:31:10
--  
哈哈。。。斑竹還是厲害。。。
--  作者:漢江
--  發布時間:2007/4/26 21:00:42
--  
圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看
--  作者:北方飛俠
--  發布時間:2007/8/16 15:56:26
--  
圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看
--  作者:書生意氣
--  發布時間:2007/8/16 20:55:11
--  
距離近干擾小的話用232,一般15米之內可行。距離遠用422,一般1000米之內可行(100kbps)。也不是不可以用光纖,現在變電站里繼保裝置和中央信號屏之間都用多模光纖通信。話說回來還是像阿里說的那樣看PCM的接口
--  作者:新月彎刀
--  發布時間:2008/5/7 13:55:41
--  

可以用遠端模塊啊。。


--  作者:南海電力
--  發布時間:2008/9/23 22:45:24
--  

接口轉換最方便了吧


主站蜘蛛池模板: 一区二区在线观| 亚洲综合激情五月| 亚洲一区二区三区在线免费观看| 日韩在线视频网站| 国产极品尤物在线| 久久av高潮av| 麻豆av一区| 日本精品久久久久中文字幕| 不卡av日日日| 97成人在线视频| 99视频免费播放| 国产成人精品a视频一区www| 国产精品久久久久免费| 国产精品女人久久久久久| 国产欧美一区二区三区久久 | 日韩中文在线字幕| 国产欧美日韩最新| 国产精品欧美日韩久久| 99福利在线观看| 国产精品高潮在线| 69av在线视频| 日韩一区二区在线视频| **亚洲第一综合导航网站| 97碰在线视频| 午夜精品久久久内射近拍高清 | 久久成人av网站| 国产区精品在线观看| 国产精品狠色婷| 日韩视频免费大全中文字幕| 欧美精品在线网站| 国产欧美日韩小视频| 91精品国产91| 欧美专区中文字幕| 国产专区欧美专区| 不卡视频一区二区| 精品亚洲第一| 国产成人一二三区| 日本一区精品| 国产美女精彩久久| 亚洲高清在线观看一区| 久久人人爽亚洲精品天堂|